可按设计或实际要求设定流量,能自动消除系统的压差波动,保持流量不变;
克服系统冷热不均现象,提高供热(供冷)质量;
彻底解决近端压差大,远端压差小的矛盾;
减小系统循环水量,降低系统阻力;
减少设计工作量,不需要对管网进行繁琐的水力平衡计算;
降低调网难度,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配;
免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作;
流量显示值均为测试台上随机标定,流量(m3/h)

恒定被控制系统压差;
支持被控系统内部自主调节;
吸收外网压差波动;
采用先进的无级调压结构,控制压差可调比可达25:1;
具备自动消除堵塞功能

理想的调节性能;
优秀的截止功能;
精确到1/10圈的开启状态显示;
理论流量特性曲线为等百分比特性曲线;
国家专利型启闭锁定装置;
对应每个整圈都有因定的流量系数,调试中只要测量出阀门两端压差,就可以方便计算出流经阀门的流量

流量显示值均为测试台上随机标定,流量(m3/h)。

技术文档  Technical Documentation

自力式流量控制阀、不适用变流量系统已成为【供热计量技术规程】强制性条文

发布日期:[2015-04-01 12:31] 浏览:
  中华人民共和国行业标准JGJ173-2009【供热计量技术规程】原文

5.2.3当供暖系统为变流量系统时,不应设自力式流量控制阀。

变流量系统能够大幅度节省水泵电耗,目前应用越来越广泛。在变流量系统的末端(热力人口采用自力式流量控制阀(定流量阀)是不妥的。当系统根据气候负荷改变循环流量时,我们要求所有末端按照设计要求分配流量,而彼此间的比例维持不变,当用户室内恒温阀进行调节改变末端工况时,自力式流量控制阀具有定流量特性,对改变工况的用户作用相抵触;对未改变工况的用户能够起到保证流量不变的作用,但是未变工况用户的流量变化不是改变工况用户“排挤”过来的,而主要是受水泵扬程变化的影响。如果水泵扬程有控制,这个“排挤”影响是较小的,所以对于变流量系统,不应采用自力式流量控制阀。

    上一篇:安装平衡阀会增加水泵扬程吗?
    下一篇:没有了